Witam,
Polskie normy nie odnoszą się bezpośrednio do grubości izolacji, natomiast okreslają wymaganą wartość współczynnika U [W/m2K] (współczynnika przenikania ciepła) jaką musi spełnić dana przegroda. Wartośc U zależy zarówno od grubości warstwy izolacyjnej jaki i współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) danego materiału. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsze właściwości izolacyjne przegrody.
Według norm od 2008 roku wymagana wartość współczynnika U dachu skośnego lub stropodachu, dla budynków mieszkalnych wynosi 0,25 [W/m2K.] Aby spełnić powyższe wymagania oraz zapewnić komfort termiczny/akustyczny rekomenduję następujące grubości warstw: - 25cm wełny Isover Super-Mata lub - 30cm węłny Isover Uni-Mata
Izolację najlepiej ułożyć w dwóch warstwach, pierwszą między krokwiami, drugą poprzecznie pod nimi.
W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
Online Ekspert ISOVER